SPEAKER: - Forum di Prevenzioni Incendi

Marco Antonelli
Resistenza al fuoco di
strutture e compartimenti:
nuove soluzioni per un
approccio prestazionale e
valutazioni pratiche nelle
asseverazioni di rinnovo
Milano
2 ottobre 2014
SPEAKER:
Marco Antonelli
Head of Product Management
Responsabile relazioni esterne
PROMAT S.p.A. s.u.
C.so Paganini 39/3
16125 Genova
Tel 010.24.88.411 – Fax 010.213768
www.promat.it
e-mail: [email protected]
Dal mio piccolo aereo di stelle io ne vedo…
(I. Fossati)
1
Promat è una divisione di
Promat
leader mondiale nella produzione di
calcio silicato, prodotti termoespandenti,
pitture intumescenti e intonaci antincendio
 12 stabilimenti di produzione
 35 sedi nel mondo
 5 laboratori di ricerca
 4.300ca test report nel mondo
2
Gamma Promat
Lastre antincendio
Protezione strutturale, soffitti, canali, pareti, controfodere
Barriere passive
Collari, sacchetti, mastici, nastri
Pitture intumescenti
Protezione strutturale su acciaio, calcestruzzo e murature
Intonaci antincendio
Protezione strutturale su acciaio, calcestruzzo e murature
Guarnizioni termoespandenti
Guarnizioni per porte, pareti, serrande, ecc.
Vetri antincendio
Vetri per pareti, pareti continue, porte e serramenti
3
4
5
DPR
151/2011
Attività soggette
Altre
Costruzioni
(attività)
Attività
A– B- C
Norma cogente
DM 9/3/2007
Testo Unico 14/1/2008
Art 3.6 (→ DM 9/3/07)
DM
16 febbraio 2007
Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 Modifica della modulistica di presentazione
delle istanze, delle segnalazioni e delle
dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro
dell'interno 7 agosto 2012.
MOD.PIN 2.2 – 2012_ CERT. REI
MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD.
DM
7 agosto 2012
Resistenza
al fuoco
Documentazione
DCPST 200
31/10/2012
La certificazione di resistenza al fuoco
6
DM 16 febbraio 2007
Alla base della certificazione CERT REI

Art. 2. Classificazione di resistenza al fuoco

Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi
costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di
prove, calcoli, confronti con tabelle.
7
Elementi portanti
elementi strutturali
progetto presentato
prima del
(acciaio, calcestruzzo, misti, ecc.)
sperimentale
analitico (+ protettivi)
tabellare
25-set-07
Circolare 91/61
UNI 9502-3-4 - parametri termofisici riportati
nella norma stessa (se esistenti)
Circolare 91/61
progetto presentato
dopo il
sperimentale
analitico (+ protettivi)
tabellare
25-set-07
Circ. 91/61; norme EN 1365-X;
Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 parametri termofisici
protettivi riportati nella norma stessa
DM 16-2-07
25-set-08
Circ.91/61 (emessi dopo il 31
dicembre 1985); EN 1365-X,
Fascicoli tecnici
25-set-10
Circ.91/61 (emessi dopo il 31
dicembre 1995); EN 1365-X,
Fascicoli tecnici
UNI 9502-3 4 parametri termofisici
protettivi calcolati con EN/V 13381-x
DM 16-2-07
25-set-12
EN 1365-X, Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 parametri termofisici
protettivi calcolati con EN/V 13381-x
DM 16-2-07
11-apr-13
EN 1365-X, Fascicoli tecnici
UNI-ENV 1992-1-2 parametri termofisici
protettivi calcolati con EN/V 13381-x
DM 16-2-07
(solo per intumescenti calcolati con EN/V
13381-x)
UNI 9502-3-4 parametri termofisici
protettivi riportati nella norma stessa
(solo per intumescenti calcolati con EN/V
13381-x)
DM 16-2-07
Elementi non portanti
elementi non portanti (pareti, soffitti,
barriere passive, canali, estrattori, ecc.)
progetto presentato
prima del
sperimentale
analitico
tabellare
25-set-07
Circolare 91
UNI 9502-3-4
Circ.91/61
progetto presentato
dopo il
sperimentale
analitico
tabellare
25-set-07
Circ.91/61; EN 1364-X; EN 1366-X;
Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 oppure
EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07
25-set-08
Circ.91/61 (emessi dopo il 31 dicembre 1985);
EN 1364-X; EN 1366-X; Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 oppure
EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07
25-set-10
Circ.91/61 (emessi dopo il 31 dicembre 1995)
EN 1364-X; EN 1366-X; Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 oppure
EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07
25-set-12
EN 1364-X; EN 1366-X; Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 oppure
EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07
11-apr-13
EN 1364-X; EN 1366-X; Fascicoli tecnici
UNI ENV 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07
8
Documentazione (prove al fuoco)
Test
Test
report
Fascicolo
tecnico
Rapporto di
classificazione o
di valutazione
CE documentazione (ETAG)
Tests
(ETAG)
ETA
Certificato di
costanza delle
prestazioni
DoP
9
Documenti per CERT REI

Rapporto di classificazione (valutazione)




Classificazione (risultato)
Indicazioni sul «prodotto» (ovvero sul sistema
che è stato classificato).
Campo di diretta applicazione (limiti di
applicazione)
Fascicolo Tecnico
Campo di applicazione estesa

DoP




Usi consentiti
Prestazioni
Durabilità
Tipo di esposizione (esterno, interno, ecc.)
Campo diretta applicazione

DM 16 febbraio 2007 – Art.1 . Pt 6

Il campo di applicazione diretta del risultato della
prova è l’ambito previsto dallo specifico metodo
di prova e riportato nel rapporto di
classificazione, delle limitazioni d’uso e delle
possibili modifiche apportabili al campione che
ha superato la prova, tali da non richiedere
ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per
l’attribuzione del risultato conseguito
10
Tipologie controsoffitto
EN 1365-2
EN 13381-1
T cr
Protettivi strutturali
EN13381-1
(contributo alla
resistenza al fuoco
di strutture in
acciaio, legno,
calcestruzzo, miste,
ecc.)
T: 140 °C
T cr
Parte di un sistema
EN 1365-2 (soffitto
portante protetto)
EN 1364-2
T cr
T: 140 °C
Elementi di
compartimentazione
EN 1364-2 (soffitto
non portante)
Lettera Circolare 465 del 16/01/2014
Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco.
Chiarimenti
Sia nel caso di utilizzo dei rapporti di classificazioni che dei
rapporti di valutazione il professionista antincendio
certificherà sulla base del campo di applicazione diretta
in essi riportato.
Si ricorda che il campo di applicazione diretta del
risultato di prova rappresenta "l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova
e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili
modifiche apportagli al campione che ha superato la prova, tali da non
richiedere ulteriori valutazioni. calcoli o approvazioni per l'attribuzione del
risultato conseguito." (Art. 1 del DM 16/2/2007)
11
Campo di diretta applicazione:
•
Botole di ispezione
•
Attraversamento tubazioni combustibili
•
Corpi illuminanti appesi
•
Attraversamenti barre filettate/pendini
metallici sostegno di impianti sprinkler
•
Attraversamento cavi elettrici e
fissaggio rivelatore fumi
12
I modelli ministeriali (DM
7 agosto 2012)

Asseverazione

CERT REI 2012

DICH PROD 2014

Asseverazione di rinnovo
LETTERA CIRCOLARE Prot. n. 1681 del 11/02/2014

Il modello CERT.REI rappresenta il documento principale per
comprovare, da parte del professionista antincendio, le
prestazioni di resistenza al fuoco…

In particolare, il CERT.REI deve essere prodotto in ogni
circostanza in cui la prestazione di resistenza al fuoco riguarda
un elemento costruttivo quale che sia il metodo di
determinazione…

II modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.REI, in
tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco possa
essere garantita dalla sola corretta posa in opera del
prodotto.

Caso particolare è costituito dall'impiego di prodotti che
contribuiscono alla resistenza al fuoco dell'elemento protetto: in tale
circostanza il modello DICH.PROD riguardante il prodotto protettivo si
aggiunge al modello CERT.REI riguardante l'elemento costruttivo
protetto.
13
Categoria del DM 16/2/2007
Prodotto
Elemento costruttivo
Metodo classificazione
Descrizione
Prodotto / elemento costruttivo
T
A
S
A.l
Elementi portanti
A.l.l
Muri. Solai, travi, colonne
C
C
C
A.l.l
Tetti, balconi, scale, passerelle
-
C
C
A.2
Elementi portanti e
compartimentanti
A.2.1
Muri
C
C
C
A.2.2
Solai
C
C
C
A.2.2
Tetti
-
C
C
A.3.1
Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco
-
D
-
-
D
-
C
C
C
-
-
C
-
C
C
Generale
A3
Protettivi
A.3.2
A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4
Elementi non
portanti
A5
Ventilazione
Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi
dal fuoco
Pareti divisorie
(comprese quelle che presentano parti non isolate)
Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco
Facciate (curtain walls) e muri esterni
(che includono parti vetrate)
A.4.4
Pavimenti sopraelevati
-
-
C
A.4.5
Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari
-
-
D
(comprese quelle che includono parti vetrate e accessori e
rispettivi sistemi di chiusura
-
-
D
A.4.7
Porte a prova di fumo
-
-
D
A.4.8
Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai
sistemi di trasporto su rotaia
-
-
D
Porte e chiusure resistenti al fuoco
A.4.6
A.4.9
Canalizzazioni di servizio e cavedi
-
-
D
A.4.10
Camini
-
-
D
A.4.1 1
Rivestimenti per pareti e soffitti
-
-
D
A.5.1
Condotte di ventilazione
-
-
D
A.5.2
Serrande tagliafuoco
-
-
D
Asseverazione di rinnovo
14
Per i protettivi siano garantiti i requisiti
di efficienza e funzionalità
Protettivi
(tabella A.3 DM 16-2-2007)
15
Efficienza e funzionalità

In assenza di prove sperimentali
possiamo usare alcuni strumenti:
distruttive

Verifica della presenza /assenza dei protettivi

Marcatura CE/ETA: fornisce indicazioni sulla
durabilità (per gli usi consentiti)

Verifica di aderenza e coesione: fornisce
indicazioni sul mantenimento delle prestazioni

Verifica
dello
stato
di
degrado:
fornisce
indicazioni sulla potenziale perdita di funzionalità
Verifica dei protettivi (stato di degrado)


Utilizzo norme UNI 10898 (1-2-3)

Verifiche visive

Prove meccaniche

Spessore
Valutazioni sullo stato del protettivo
16
Controllo dell’applicazione

UNI 10898-1:2001: sistemi protettivi antincendio Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi
intumescenti

UNI 10898-2:2013: sistemi protettivi antincendio Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi in
lastre

UNI 10898-3:2007: Sistemi protettivi antincendio Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi
isolanti spruzzati (in revisione)
«Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi strutturali e di compartimentazione CERT REI»
Controllo dei sistemi protettivi (UNI 10898)
17
Pull off test
18
Punti di misura
Vantaggi Promat

Marcatura CE: durabilità per usi consentiti

Prodotti stabili nel tempo (referenze
mondiali), spesso insensibili all’umidità, agli
agenti atmosferici.

Documentazione sempre disponibile
(compresi rapporti di prova, rapporti di
classificazione, ecc).

Assistenza tecnica e collaborazione

Prove reali (prestazionale)

…Promat
19
Controllo qualità per USI CONSENTITI


Espansione della schiuma: tutti i lotti
Prestazioni al fuoco: ogni dieci lotti
20
Alcuni esempi
Qualche esempio
21
22
23
24
25
26
Grazie
Marco Antonelli
27